关于低压线路线损理论计算

低压线路线损理论计算扁电缆的相关知识也可以到网站具体了解一下,有专业的客服人员为您全面解读,相信会有一个好的合作!https://www.hejindianlan.com



<="-:;-:;-:27"摘要:低压线路本身的电能损耗;低压接户线的电能损耗;用户电能表的电能损耗;用户电动机的电能损耗;用户其他用电设备的电能损耗


<="-:;-:;-:27"关键词:低压线路电能损耗


<="-:;-:;-:27"1低压线路理论线损的主要构成


<="-:;-:;-:27"(1)低压线路本身的电能损耗;


<="-:;-:;-:27"(2)低压接户线的电能损耗;


<="-:;-:;-:27"(3)用户电能表的电能损耗;


<="-:;-:;-:27"(4)用户电动机的电能损耗;


<="-:;-:;-:27"(5)用户其他用电设备的电能损耗。


<="-:;-:;-:27"2低压线路理论线损的计算


<="-:;-:;-:27"其通用计算公式为:


<="-:;-:;-:27"△A=NK2I2R×10-3


<="-:;-:;-:27"式中N——配电变压器低压侧出口电结构系数:


<="-:;-:;-:27"①单相两线制照明线路N=2;


<="-:;-:;-:27"②相线制动力线路N=3;


<="-:;-:;-:27"③相四线制混合用电线路N=35。


<="-:;-:;-:27"K——负荷曲线形状系数,即考虑负荷曲线变化而采用的对平均电流(I)的修正系数,K值按推荐的理论计算值表1选用。


<="-:;-:;-:;-:27"表1负荷曲线形状系数K值表


<="-:27"很小负荷率


<="-:27"02


<="-:27"03


<="-:27"04


<="-:27"05


<="-:27"06


<="-:27"07


<="-:27"08


<="-:27"09


<="-:27"10


<="-:27"K值


<="-:27"117


<="-:27"109


<="-:27"105


<="-:27"103


<="-:27"102


<="-:27"101


<="-:27"100


<="-:27"100


<="-:27"100


<="-:;-:;-:;-:27"(很小负荷率=很小负荷很大负荷)


<="-:;-:;-:27"——线路月供电时间,


<="-:;-:;-:27"R——线路导线等值电阻,Ω


<="-:;-:;-:27"等值电阻可按下式计算:


<="-:;-:;-:27"式中I——配电变压器低压出口测很大电流,A


<="-:;-:;-:27"I——低压线路各分段测很大电流,A


<="-:;-:;-:27"R——低压线路各分段电阻:R=I,Ω


<="-:;-:;-:27"N——配电变压器低压出口结构系数(如前)


<="-:;-:;-:27"N——低压线路各分段结构系数,取值与N相同


<="-:;-:;-:27"I——线路首端负荷电流的月平均值,A


<="-:;-:;-:27"可根据以下不同情况计算选用:


<="-:;-:;-:27"①配电室装有电流表,并有记录的,可直接计算月平均负荷电流值。


<="-:;-:;-:27"②如装有电流表,但记录的,可选取代表性时段读取电流值,然后计算平均负荷电流值。


<="-:;-:;-:27"③如未装电流表时,可选取代表性时段,直接用钳形电流表读取负荷电流值。


<="-:;-:;-:27"④配电室装有有功电能表和功电能表时,可按下式计算:


<="-:;-:;-:27"式中U——线路平均运行电压值,V,也可近似地用额定电压(U)代替


<="-:;-:;-:27"AP——线路月有功供电量,W·


<="-:;-:;-:27"AQ——线路月功供电量,·


<="-:;-:;-:27"——线路月供电量时间,


<="-:;-:;-:27"⑤如配电室装有有功电能表和功率因数表时,可按下式计算:


<="-:;-:;-:27"式中φ——线路负荷功率因数的平均差


<="-:;-:;-:27"3低压接户线的理论线损计算


<="-:;-:;-:27"从低压线路至用户电能表,从电能表到用电器具的连接线称接户线(或下户线),其理论线损电量可按每10月损耗为005W·计算,当接户线长度为L时,月损耗电量为:


<="-:;-:;-:27"ΔA=005L10(W·)


<="-:;-:;-:27"4电能表的理论线损计算


<="-:;-:;-:27"(1)单相电能表每只每月损耗按1W·计算;


<="-:;-:;-:27"(2)相线表每只每月损耗按2W·计算;


<="-:;-:;-:27"(3)相四线表每只每月损耗按3W·计算。


<="-:;-:;-:27"5电动机的电能损耗计算


<="-:;-:;-:27"电动机的额定输入功率与额定输出功率的差值即为其损失功率(包括铁损、铜损等),乘以当月运行小时数即为其电量损失,其计算公式为:


<="-:;-:;-:27"式中U——电动机的额定运行电压,V


<="-:;-:;-:27"I——电动机的额定电流,A


<="-:;-:;-:27"φ——电动机的额定功率因数


<="-:;-:;-:27"P——电动机的额定功率,W


<="-:;-:;-:27"——电动机的月运行时间,


<="-:;-:;-:27"6其他用电器具的电能损耗


<="-:;-:;-:27"△A=∑(各类电器总台数×额定功率×运行时间)×001(W·)


<="-:;-:;-:27"通过以析,低压线损的组成就全部列清了。


<="-:;-:;-:27"